Там возникнет как раз та напруга, которая нужна для запуска при 5 вольтах питания. Нам же нужно, чтобы он выключался при снижении питания. Ты ж сам сказал тремя постами выше: А при подключении 100к к питанию, на EN и будет практически напряжение питания. Т.е. это схема для гарантированного включения преобразователя, при любом напряжении (в рабочем диапазоне, конечно).
Скорее всего, делитель нужен с соотношением 2:1, т.е. при 100кОм к питанию, 50кОм на общий.
При более внимательном изучении даташита видим, что на ноге EN сидят два компаратора: 2,5вольта - Lockout(блокировка) и 1,5в - Shutdown(выключение). Непонятно, чем отличаются эти режимы, но думаю, что выход он отрубит уже при локауте. Так что на EN должно быть 2,5в при питании 5 вольт.
Да, Shutdown - это спящий режим с минимальным энергопотреблением. В данном случае, до него дело не дойдет, так как 1,5в на EN не возникнет в допустимом для лития диапазоне. Но это не страшно. Штатное потребление 1,5 мА не усадит батарею в пределах разумного времени.
В чем простота-то? В экономии одного резистора? Не в обиду, но не плохо-бы матчасть подучить.
А по факту, будет там напряжение питания и при 120к, а возможно и при 1200к. Я ж повторю 3-й раз, что 100к - это номинал, при котором обеспечивается ГАРАНТИРОВАННОЕ включение. Это означает, что входное сопротивление компаратора НАМНОГО выше. (Мегаом или вроде того)
Чисто теоретически, можно одним резистором добится, чтобы на входе было нужное напряжение - ток входа конечно-же не равен нулю. Проблема в том, что такая схема будет абсолютно нестабильна. При таких мизерных токах и огромных сопротивлениях, на неё будет оказывать влияние нестабильность входного тока компаратора, фазы Луны и морские приливы.
Делитель 100к - 50к - это номиналы с которых в точке EN будет обеспечено нужное напряжение, независимо от плавания входного тока, т.е. срабатывание будет более-менее точным.
В любом случае, учитывая заявленный разброс от 2,2 до 2,7, номиналы лучше подбирать по месту, иначе отключение будет плавать в диапазоне 1 вольта. Полвольта на банку - это существенно. Если при 2,5в, литий уже надо срочно отключать, то при 3в, он еще вполне работоспособен.
Для увеличения точности, скорее всего, надо делитель с меньшими сопротивлениями: 20к - 10к например.
Умничать про матчасть конечно прикольно. Но есть ли замеры напряжений на этих 100к? Чтобы рассуждать о входном сопротивлении. А то если мегаом, то чего тогда и 200к-300к не воткнули, всё равно же намного выше? Подозреваю, что не всё так просто, и входное сопротивление EN в пределах 100к.
Кроме умничанья про матчасть, в посте присутствуют объяснения и аргументы.
Но если аргументы мимо кассы, тогда увы...
Ну три же раза повторил, что рекомендованные в даташите 100к - это для ГАРАНТИРОВАННОГО включения. ШОБ РАБОТАЛО УСЕГДА! То есть номинал дан с большим запасом. Тут и речи не идет об организации автоматического отключения. Откуда производителю знать при каком входном напряжении будет работать преобразователь у пользователя? Диапазон у чипа от 4,75 до 23в. Нужно чтоб работало без заморочек - ставь 100к и нет проблем.
А если вам надо чтобы отключалось, потребуется минимум знаний по элементарной электротехнике.
Минимум от 4.75в - это разве не исходный параметр, под который и подгоняют ограничение тока включения резистором 100к?
Если да, то почему этот параметр нельзя "подтянуть" до 5.2в?
И добавляя шунтирующий резистор, ты по сути понижаешь напряжение на EN. Чем меньше будет сопротивление шунта - тем выше нужно минимальное напряжение питания контроллера, чтобы он включился. Потому и предлагается начать подбор с соразмерных 100к величин, дабы не получилось что контроллер включится при Uпит>5.2в.
Последний раз редактировалось Varx; 23.11.2014 в 14:56.
Утомил ты меня, теоретег.
Никуда его не подгоняют. В даташите - приведена типовая схема. Номиналы - чтоб работало во всем диапазоне - от 4,75 до 23. И на EN через 100к подается напряжение питания - чтоб он всегда был включен.
Последний раз редактировалось Erofeich; 24.11.2014 в 06:32.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)